18000 (samsung)klimada sorun boyle -klimaya elektrik verince dis unite de kompressor islem yapmaya basliyor.Kumandadan isletlesen bile.
Klimayi kumandayla sonduruyorsun tum komponentler duruyor sadece kompressor oylece islem yapa duruyor.N(1) ve 1 de (yani kompressor Uclarinda)hep elektrik var .klimayi elektrikden ayirmayinca mator oylece islem yapa duruyor.bu ariza kardanmi kaynaklana bilir.Kartdaki roleyi yokladim normal.Klima ic uniteden elektriye kosuluyor.
Yardimlarinizi bekliyorum.Saygilarimla
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar Sayın ELNUR ;

Rölenin Anahtarlama Yaptığına Emin misiniz ?

Röle takılmış olabilir mi acaba ?

Klima iç üniteden mi besleniyor ?

Saygılarımla...
 
Selamlar.Roleyi cikarib yoklamisim normal acilib kapaniyor.Klima ic inutededn besleniyor.

Merhabalar Sayın ELNUR ;

Rölenin Anahtarlama Yaptığına Emin misiniz ?

Röle takılmış olabilir mi acaba ?

Klima iç üniteden mi besleniyor ?

Saygılarımla...
 
Sorun ilk enerjilendiğinde kompresör devreye giriyor ve çıkmıyor ise muhtemelen iç ünite üzerindeki kartta bulunan kopresör start stop rölesindedir. Röle sağlam ise sorun karttadır. Röleyi sürekli çekili konumda tutuyor.
 