Merhaba,sn.artisstkumral. Bu klimanın yazılı olan etiketine bir bakın; örneğin 1040 watt,ısıtmada 4.8 amper,soğutmada 4.9 amper çeken bir klimaysa, B10 otomat uygun olur,ayni amper değerinde sigorta, kalkış (demeraj) ihtimali de düşünülüp pek seçilmemesi daha uygun olur. Nötr kablosu ortak çekilmemelidir. Her cihaz için ayrı monofaze bir otomatı kullanmanız da şarttır. Sözünü ettiğim ve seçtiğim otomat sigortam, evimde buat sonrasında ve klimaya çok yakın duvara konuşlandırdığım bir sigorta kutusundadır.
Ana sigorta (trifaze) den sonra çekilen otomatın amper değeri prensipte hep daha düşüğü de olmalıdır.Ana sigorta 25 ise 16,16 ise 10 gibi, yani bir kademe daha aşağısı seçilmeli ki bu klimayı korurken onun yanında ve sadece ona tam ilişik bulunarak olağandışı durumlarda sürekli o atsın. Daha büyük klima watt değerleri veya klima soğutma,ısıtma amper değerlerinin hep 2 katını göz önünde bulundurmanız daha iyi olur. Kolay gelsin.