İyi akşamlar, beko inverter multi klima dış ünitede bulunan r s t çıkışındaki cam sigortalar patlıyor 5A olarak kullandım cihaza zarar vermemek için bu sigortaları V otomat olarak yapmak istiyorum sakıncası varmıdır, cihaz resimlerini paylaştımteşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20211229_141125.jpg
    IMG_20211229_141125.jpg
    168.7 KB · Görüntüleme: 39
  • IMG_20211229_140738.jpg
    IMG_20211229_140738.jpg
    471.8 KB · Görüntüleme: 88
  • IMG_20211229_140726.jpg
    IMG_20211229_140726.jpg
    280.3 KB · Görüntüleme: 100
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Otomatik sigorta kesinlikle olmaz. Açma zamanı cam sigorta kadar hızlı olmadığı için frekans sürücüsü arizalanabilir.

Sigorta atıyor ise iki sorun var. Ya kompresorun sargilarinda kaçak kısa devre durumu var. Yada sürücünün çıkış sinyalinde problem var sargilar üzerinden istenen sinyali uygulamıyor.
 
İyi akşamlar, beko inverter multi klima dış ünitede bulunan r s t çıkışındaki cam sigortalar patlıyor 5A olarak kullandım cihaza zarar vermemek için bu sigortaları V otomat olarak yapmak istiyorum sakıncası varmıdır, cihaz resimlerini paylaştımteşekkürler
Olmaz. Bi yerde bi sorun var
 