Bir kesici Scada sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Kesiciden 5 adet dijital input alınıyor. Bunlar kesici açık, kesici kapalı, DC power ok, genel arıza ve kesici kapamaya hazır. Out put olarak ise geri döngüde kesici açık ve kesici kapalı bilgileri alınıyor.
Kesici kapalı enerjili 1 pozisyon unda scadadan actiriyorum açıyor tekrar kapattirmaya calistigimda kapatmiyor salta gidip kapatıyorum sorun nedir. Bu sistem mantalitesinde akış nasıl gerçekleşir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bir kesici scada sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Kesiciden 5 adet dijital input alınıyor. Bunlar kesici açık, kesici kapalı, DC power ok, genel arıza ve kesici kapamaya hazır. Out put olarak ise geri döngüde kesici açık ve kesici kapalı bilgileri alınıyor.
Kesici kapalı enerjili 1 pozisyon unda scadadan actiriyorum açıyor tekrar kapattirmaya calistigimda kapatmiyor salta gidip kapatıyorum sorun nedir. Bu sistem mantalitesinde akış nasıl gerçekleşir.

Söz konusu imputların bir kısmı gelmiyor olabilir. Kapama lojiğindeki blokajlardan bazıları yanlış okunuyor olabilir. (senkron durumu , ayırıcı ve topraklayıcı pozisyonu gibi). Kontrol cihazının ilgili kontağı forse olmuyor olabilir. Kesici lokal konumda kalmış olabilir.

Kolay gelsin...
 
Söz konusu imputların bir kısmı gelmiyor olabilir. Kapama lojiğindeki blokajlardan bazıları yanlış okunuyor olabilir. (senkron durumu , ayırıcı ve topraklayıcı pozisyonu gibi). Kontrol cihazının ilgili kontağı forse olmuyor olabilir. Kesici lokal konumda kalmış olabilir.

Kolay gelsin...
PLC dilinde forse bir kontağı gerçek durumundan farklı bir duruma müdahale ile zorlamaktır . Yani sizin dediğiniz gibi bir kontağın doğal yoldan konum değiştirmesi ya da değiştirememesi forse diye adlandırılmaz .
 
Kesicinin uzak ve yakın kilidi ya da bağlantısı vardır. Eğer uzak konumdaysa uzaktan kapatırsın ve yakından kapamaya izin vermez, yok eğer yakın konumdaysa yakından kapatırsın ve uzaktan kapamaya izin vermez. Açma işlemini ise her iki konumda da uzaktan ve yakından yapabilirsin.
 