kazan dairesi, iç tesisat, pano, sigorta

bihaber

Üye
Katılım
28 Kas 2007
Mesajlar
51
Puanları
1
Yaş
39
herkese selamlar,
bir sitenın kazan dairesi için elektrik tesisatı çekilecek. kazan dairesindeki güç değerleri;

0.75 kw x 3 (şönt pompa)
0.5 kw x 2 (yedekli)
0.3 kw x 2 (yedekli)
5 kw x 2 (ydkl)
0.75 kw x 2 (ydkl)
1.1 kw x 2 (ydkl)
1.1 kw x 2 (ydkl)
5.5 kw x 4 (ydkl)

burada kullanılacak elektrik panosunda bulunması gereken techizatı yazabilecek arkadaşların yardımına ihtiyacım var. şimdiden teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
-Her motorun devresinde,mutlaka,kaliteli TMŞ bulunmalı ( bu durumda,termik gereksizdir ),
-Tüm devreleri koruyacak şekilde,faz eksikliği-fazyönü-düşük / yüksek gerilim koruması
yapabilen röle konularak,kontaktör yardımı ile koruma düşünülmelidir,
-Panonun,CTP tip polyester olması yararlıdır,
-Ana girişte,mutlaka,kaliteli bir TMŞ olmalıdır,
 
sevgili fahri yetiş;

yedekleri hesaba katmadan toplam gücüm 33 kw oluyor.
çektiğim toplam akım değerim 50.138 A ( cos&=1 )

In=1.25*50.138=62.67 A oluyor
ben burada 80 A TMŞ ve 3x16+10 luk bi kablo kesiti kullanıcam.

1-) Her bir güç değeri için aynı hesapamayı yapıyorum
2-) Her bir motor için ( ayrı ayrı ) TMŞ kullanmama gerek varmı.
3-) Ana panoda TMŞ den önce kontaktör kullanmama gerek var mı.

ilgilendiğin için teşekkürler.
 
her motor için ayrı ayrı tmş ye gerek yok ancak sadece panonun girişine uygun değerde TMŞ koymanız gerekmektedir sonuçta bu motorların bir çoğu dinamo tabir edlilen devir dayım motorları ve güçleride çok yüksek değil ancak her motoru termik röle ile korumalısınız (TMŞ ile termik röle farklı pano elemanlarıdır)

Ana panoda tmşden önce kontaktör kullanmama gerek varmı derken ana panoya bir adet giriş tmş i koyduğunuzu varsayıyorum bu tmş nin önüne kontaktör koymanızın size ne gibi yararı olabilirki
 
Kazan dairesi tesisatı,önem verilmesi gereken tesisattır.Burada meydana gelen arızaların
tamiratı,hem pahalı hem can sıkıcıdır.O nedenle,önlemlerin baştan alınması gerekir.
Şebekelerde,fazlardan birinin eksilmesi,faz yönünün değişmesi,gerilimin yükselmesi / düş-
mesi günlük adi olaylardır.Kazandaki tüm tesisatın,bu olası arızaya karşı korunması gerekir.
İkinci en önemli husus,devrelerin,basit ve anlaşılır basitlikte olmasıdır.Tüm tesisatın koru-
nabilmesi için,pano içerisinde,faz koruma rölesi ve bunun kumanda edeceği ana kontaktör
kullanılması ile,yukarıda bahsedilen uygunsuzlukların tamamı engellenmiş olur.Ana kontak-
törün kullanılma nedeni budur.Motorların,hem aşırı akıma,hem de kısa devreye karşı korun-
maları gerekir.Bunun en uygun çözümü ise,TMŞ kullanmaktır.Otomasyon olmayan devreler
için,kontaktör lüzumsuzdur.Kazanda bulunan motorların çoğunluğu,sık açılıp/kapanan sis-
temler değildir.O nedenle,TMŞ üzerinden kumanda edilebilirler.Bu tip tesisler,müteahhit 3
kuruş fazla kazansın diye düşünülmezler.Müteahhit,kazanmak istiyor ise,indirimini adam gi-
bi yapsın.Bu tip tesisler yapılır iken,işleteni ve o tesislerden yararlanacak insanların mağ-
duriyeti düşünülmelidir.Bunun için de seçilecek malzemeler kaliteli olmak zorundadır.
Özetle :
-Her motorun devresinde,çekilen akıma uygun TMŞ bulunmalıdır,
-Şebeke hatalarına karşı,tüm tesis koruma altına alınmalıdır,
-Tüm malzemeler kaliteli olmalıdır,
-80 amp. şalter ve 3x16+10 mm2 nyy kablo uygundur.
-Ana kontaktör,Ana TMŞ den sonra konmalıdır.
 
arkadaş enerjiyi nereden alacaksın 5 kw lık motorlar direkmi yıldız üçgenmi belirtmemişsin.malzeme listesi kabaca
ana sigortaiçin 80A TMŞ ,Faz sırası motor koruma için 1 adet MKS 03 motor koruma,her bir motor için trifaze 3*16 amper wotomat ,motorları çalıştırmak için 19 adet 1-0 pako şalter 16 amper yeterli,0.3 kw için 2 adet sıemens 3UA 50 1-1.6 amper termik,0.55-0.75 kw için 7 adet 3UA50 1.6-2.5 amper termik,1.1 kw için 4 adet 3UA50 2.5-4 amper termik,5-5.5 kw için 6 adet 3UA52 10-16 amper termik,13 adet sıemens 3TF40 kontaktör 6 adet 3TF41 kontaktör eğer yıldız üçgen olacaksa 12 adet ilave 3TF41 gerekli.motor bağlantısı için 4*2.5 mm2 NYM ihtiyaç adedi kadar veya büyüklükte polyester pano.motor çalışması veya arıza göstermesi için müşür.gerisini sen halledersin.kolay gelsin.
 
arkadaşlar cevaplarınız için çok teşekkür ederim. yapacaklarımın çoğu yazıyor zaten gerisini halledebilirim artık. tekrardan çok teşekkürler.
 
herkese merhabalar size acilen öğrenmem gereken bir soru sormak istiyorum

4 daireli bir apartmanda bodrum katta kazan dairesi var bunun eletrik projesinde , kazan dairesinde ne gösterilir. kaç kw motor koyulur ve kaç adet koyulur isimlerine ne denir.

bilen arkadaşlar varsa lütfen cevap yazsınlar.

teşekkür ederim ,iyi çalışmalar
 
Kazan eğer kömürle yakılan bir kazan ise ( stokersiz ),2 adet sirkülasyon pompası ve 1
adet hidrofor için çıkış yapmanız yeterlidir.Sirkülasyon pompaları 0,25 kw,hidrofor 1,5 kw
uygun olabilir.
 
Kazan eğer kömürle yakılan bir kazan ise ( stokersiz ),2 adet sirkülasyon pompası ve 1
adet hidrofor için çıkış yapmanız yeterlidir.Sirkülasyon pompaları 0,25 kw,hidrofor 1,5 kw
uygun olabilir.
çok teşekkür ederim hocam içime su serptiniz inanın son olarak da bişey sormak istiyorum bu konuda pompaları ve hidroforu 3 fazlı beslememi yapayım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,765
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst