Arkadaşlar, pano girişine kaçak akım rölesi bağlarsak çıkışınada şalter bağlamaya gerek varmı ? yoksa direk KAR dan W otomatlara atlama mi atmak gerekiyor ??? KAR varsa neden bazıları çıkışına şalter kullanıyor ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Karlar sigorta gibi akım aşırı çekildinde sistemi açmaz sigorta aşırı akım kısa devre gibi kablonun ısınması gibi durumları engeller ken kar giren akımın çıkan akımına orantılı olma prensipne gör çalışır kısacası insan ve tesisi korumak istiyor san ikiside bulunmalı dır
 
Merhaba,

Pano ya giren ilk enerji kablosu kacak akım rolesi veya paket saltere tipi salterlere girer, Ondan sonra sigortalara girilir.Kacak akım rolesi bağladığın gibi hattı korumak icin sigortada bağlamak zorundasın.


Sent from my ASUS_Z00LD using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Önce sigortaya !
bence önce hangisine bağladığının bir önemi yok. farklı görevleri mevcut sonuçta. ancak bazılarının yaptığı gibi artık akım anahtarı var tmş ya da sigortaya gerek yok gibi bir mantığı kesinlikle kabul etme.
sağlıklı bir devre için bu ikiside olmak zorunda.
 
Sizce önemi olmaması önemli değil.Önce sigorta.Mantığını boşverin ! yönetmeliği bile böyle.
 
Sizce önemi olmaması önemli değil.Önce sigorta.Mantığını boşverin ! yönetmeliği bile böyle.

@sami inci hocam selam.
Biz uygulamalarda hep once kakr rolesi sonra sigorta şeklinde bagliyoruz..bazi panolarimda once K otomat sonra Kakr, sonra w otomat seklinde..trifaze ile calisan bir makina panosunda ise once kakr sonra sigorta seklinde..herhangi bir kisa devre durumunda sigorta atiyor, diger turlu kakr patlar, bozulur..( once sigorta sonra kakr olursa eger)..
Bu konuyu biraz daha detaylandirirsaniz herkes icin faydali olur kanaatindeyim.kolay gelsin hayirli cumalar.
 
KAR'dan önce koruma elemanı kullanılmak
zorundadır.
Sami Ustam benim bildiğim ve gördüğüm önce KAR sonra sigorta sebebi tesisatta arıza olursa sigorta atsın KAR zarar görmesin diye biliyorum!
bence önce hangisine bağladığının bir önemi yok. farklı görevleri mevcut sonuçta. ancak bazılarının yaptığı gibi artık akım anahtarı var tmş ya da sigortaya gerek yok gibi bir mantığı kesinlikle kabul etme.
sağlıklı bir devre için bu ikiside olmak zorunda.