Kapasitif tüketim Cezası (%265)

Ergunkimki

Üye
Katılım
14 Eki 2016
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba arkadaşlar.

Bi fabrikaya on grid solar elektrik üreten bir sistem taktık ve fabrikaya yüzde 265 capasitif tüketimden ceza geliyor. Sorunun nerede olduğunu bulmak için;

alçak gerilim panosundaki sayaçtan okuma yaptığımızda bi problem yok. İnverterlardaki üretime baktığımızda da bi problem çıkmadı.

fabrikaya giden elektriği kestiğimizde de yine bişey değişmedi.

Sizce sorun ne olabilir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
% 265 çok imkansız bir rakam.Panolarınızda
analizör yokmu ? Sayacı değiştirip,tekrar ta-
kip yapma dışında seçeneğiniz yok gibi.Saya-
cınız ABB ELSTER ise,harmonik konusu da tartışılacak ! demektir.
 
Merhaba arkadaşlar.

Bi fabrikaya on grid solar elektrik üreten bir sistem taktık ve fabrikaya yüzde 265 capasitif tüketimden ceza geliyor. Sorunun nerede olduğunu bulmak için;

alçak gerilim panosundaki sayaçtan okuma yaptığımızda bi problem yok. İnverterlardaki üretime baktığımızda da bi problem çıkmadı.

fabrikaya giden elektriği kestiğimizde de yine bişey değişmedi.

Sizce sorun ne olabilir?
UPS sistemleri kapasitif yazmaya sebep olur bunu çözmek için kompanzasyon panolarına şönt reaktör denen endüktif reaktif güç veren özel trafolar takılır sizin sorununuzu şönt rekatör çözebilir.Ama bu reaktör gücünün hesaplanarak devreye bağlanması lazım.
 
Merhaba arkadaşlar.

Bi fabrikaya on grid solar elektrik üreten bir sistem taktık ve fabrikaya yüzde 265 capasitif tüketimden ceza geliyor. Sorunun nerede olduğunu bulmak için;

alçak gerilim panosundaki sayaçtan okuma yaptığımızda bi problem yok. İnverterlardaki üretime baktığımızda da bi problem çıkmadı.

fabrikaya giden elektriği kestiğimizde de yine bişey değişmedi.

Sizce sorun ne olabilir?


Taktınğınız cihazın değerlerini ölçün kapasitif yük basıyor olabilir.
 