firmamızda bulunan kompanzasyon panomuzda 10-20-40-40-40 kvar kondansatör kullanılarak 5 kademe ve tek fazdan kontrol edilecek şekilde zamanında tesis edilmiştir.
Işletmemiz çoğunlukta ofis makinalarından oluşan bir merkez ofistir.
Son zamanlarda elektrik faturalarımızda kapasitif bedel olarak faturalandırılmaktadır.
Bu konuda neler önerirsiniz benimle paylaşırsanız sevinirim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ne yönde çalıştığınız sayaçtantakip edebilirsiniz, bunun için takip formları var forumda. Ofis olduğuna göre UPS de var olabilir bu kapasitif yazdırıyor olabilir, yapışık kontaktör varmı bakınız ayrıca. Yine ofis olduğu için dengesiz yükleriniz var olabilir bunu anlamak için en azından varsa anaizörden yoksa ampermetreden de bilgi alabilirsiniz.
Bütün kontrolleri yapıldı. Sayaçtanda sistemi izlemekteyiz. Ofisimizde UPS mevcut. Yapışık kondaktör sistemde yok. Ama binanın eski sistem reaktif güç kontrol ünitesi var. Datasını internetten bulamadım. Reaktif güç kontrol ünitesini değiştirerek bir farklılık elde edebilirim diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz.
Röle değiştirecekseniz, yerli bir röle kullanın daha iyi yerliler..Sebebi üç fazdan ölçüm alabiliyor olmaları..Ayrıca ups den dolayı kapasitif görüyor olmanız mümkün, şönt reaktör konusunu inceleyiniz.