Kacak akim test butonuna basinca atmiyor?

çaylakelektrikçi

Paylaşımcı üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
965
Puanları
106
Yaş
27
Tali pano var..UPS beslemelerine ait..prizlere su doldu su baskininda..mevcut role schnder acti 9 modeli..sorunu cozduk neyse ( mevcut role bozuldu diye tahmin ettim cunku test butonuna basinca atmiyordu.) siemens marka yeni role taktim.iki gun gecti role arada sirada atıyordu..tekrar acti 9 siparişi verdim iki adet..bugun siemens ile degistirdim test butonunda buda atmadi.diğerini taktim o da atmadi.ama siemens test butonuna basinca atıyordu..sorun ne olabilir cosemedim.3 tane roleninde bozuk olma ihtimali olabilir mi?..ikisi sifir kutusunda digeri eskiden takılıydı.?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Girişler üstten ustam aynen..3 ununde arızalı olma ihtimali çok düşük geldi bana..anlayamadim..role devredeyken notr toprak kisa devre yaptim yine atmadi..faz toprak kisa devre denemedim.yarin sabahta faz toprak kisa devre yapicam bakalim ne olacak
 
Girişler üstten ustam aynen..3 ununde arızalı olma ihtimali çok düşük geldi bana..anlayamadim..role devredeyken notr toprak kisa devre yaptim yine atmadi..faz toprak kisa devre denemedim.yarin sabahta faz toprak kisa devre yapicam bakalim ne olacak
Panoda elektrik tüketimi yoksa toprak-nötr kısa devresinde kaçak akım atmaz çünkü devrede akım geçişi olmadığı için kaçak akım toprağa kaçak algılamaz @sami inci abi de söylemiş sakın faz-toprak kısa devre etmeyin bir lamba kullanın lambanın bir kablosunu faza diğer kablosunu toprağa bağlayın kaçak akım atacaktır
 