Kacak akim test butonuna basinca atmiyor?

çaylakelektrikçi

Katılımcı Üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
559
Beğeniler
254
Puanları
58
Yaş
22
#1
Tali pano var..UPS beslemelerine ait..prizlere su doldu su baskininda..mevcut role schnder acti 9 modeli..sorunu cozduk neyse ( mevcut role bozuldu diye tahmin ettim cunku test butonuna basinca atmiyordu.) siemens marka yeni role taktim.iki gun gecti role arada sirada atıyordu..tekrar acti 9 siparişi verdim iki adet..bugun siemens ile degistirdim test butonunda buda atmadi.diğerini taktim o da atmadi.ama siemens test butonuna basinca atıyordu..sorun ne olabilir cosemedim.3 tane roleninde bozuk olma ihtimali olabilir mi?..ikisi sifir kutusunda digeri eskiden takılıydı.?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,092
Beğeniler
4,130
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
#2
Girişler üstten olacak.Atmıyorsa,arızalı de-
mektir,acilen,atanla ! değiştirilmelidir.
 

çaylakelektrikçi

Katılımcı Üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
559
Beğeniler
254
Puanları
58
Yaş
22
#3
Girişler üstten ustam aynen..3 ununde arızalı olma ihtimali çok düşük geldi bana..anlayamadim..role devredeyken notr toprak kisa devre yaptim yine atmadi..faz toprak kisa devre denemedim.yarin sabahta faz toprak kisa devre yapicam bakalim ne olacak
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,092
Beğeniler
4,130
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
#4
Faz toprağı,10 w ( üstünde zaten olur )
ampul ile yapın,direk kısa devre olmaz.
 
Katılım
18 Nis 2014
Mesajlar
934
Beğeniler
171
Puanları
33
#7
Toprak hatası olabilir
 

c.berkan

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
2,839
Beğeniler
2,568
Puanları
1,008
Yaş
42
Konum
kocaeli
#10
Girişler üstten ustam aynen..3 ununde arızalı olma ihtimali çok düşük geldi bana..anlayamadim..role devredeyken notr toprak kisa devre yaptim yine atmadi..faz toprak kisa devre denemedim.yarin sabahta faz toprak kisa devre yapicam bakalim ne olacak
Panoda elektrik tüketimi yoksa toprak-nötr kısa devresinde kaçak akım atmaz çünkü devrede akım geçişi olmadığı için kaçak akım toprağa kaçak algılamaz @sami inci abi de söylemiş sakın faz-toprak kısa devre etmeyin bir lamba kullanın lambanın bir kablosunu faza diğer kablosunu toprağa bağlayın kaçak akım atacaktır
 