kablo kesiti!!!

Arkadaşlar rica etsem hesabını biri yapabilir mi?(kablo kesitinin ve sigorta seçiminin)

sayın ampera kusura bakmayın bilgi maksatlı soruyorum.Acaba 50 kw tı 526 değerine bölüp 1.3 ile çarptınız bunu hangi formulasyona göre yaptığınızı öğrenmek istiyorum.
saygılarımla

Gerilim düşümü hesabı

%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.50/95
%e=2,61<%3 seçilen kesit uyundur.

Akım taşıma kapasitesi ve sigorta seçimi
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=50000/1,73.380.0,8 ; (1,73.380.0,8=526)
I=50000/526
I=95A

Sigorta değeri nominal akımın 1,3 katı seçilir.
95.1,3=124A~125A TMŞ uygundur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kusura bakma burak arkadasım ıs yogunlugunda bakamadım genc arkadasa da tesekkur edıyorum..
 
canın sağolsun olabilir.kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,610
Mesajlar
919,014
Kullanıcılar
450,611