s.a arkadaslar 400w halogen lamba 4adet armatur mesafe 35 mt kaclik kablo ve kaclik sigorta kullanayim.......
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
hocam bunların hesabı nasıl yapılıyor lütfen pm atarmısınız teşekkürler
 
priz tesisatı için en az 1,5mm kablo yeterli midir ?
 
priz icin en az 2.5mm kablo kullanmalisin
 
toplam gücün 1600 waat
35 metreye göre gerilim düşümü hesabı %2,75 1.5 luk kablo göre hesapladım 2,5 luk kullansan daha iyi olur
toplam akım 7,27 A
16 lık sigorta kullanman yeterlidir
 