merhaba arkadaşlar 110 kw makina gelicek ve bunun beslemesi 100mt mesafeden çekilecek hangi kesit kablo kullanmam gerekli ve şalter olarak kaç amperlik kullanmam gerekli
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba arkadaşlar 110 kw makina gelicek ve bunun beslemesi 100mt mesafeden çekilecek hangi kesit kablo kullanmam gerekli ve şalter olarak kaç amperlik kullanmam gerekli
210 amper çeker.3*95+50 işinizi görür rahat rahat.70 mm sınırda kalıyor.315 amper TMS kullanabilirsiniz tabi ileriye yönelik düşünmekte fayda var.
 
2 kablo çekmemek için,softstarterli yol-
verme düşünün.
 
Ekte kendi hazırladığım excel hesap programı ile gerilim düşümü hesabını yapabilirsin. Akım kontrolü hesabı zaten kolay ona göre kesiti belirlersiniz. Max güç min cosfi değerine göre hesap yapın.
Not: Kablo direnç ve reaktans değeri bakır kabloya göre yaklaşık değerdir. Katalog verisi girmekte fayda var (Aluminyum kablo kullanılması durumunda mecburen katalog verisi girilmeli) Programda ayrıca kablodaki güç kaybıda hesaplanmakta.
 