Kablo kesiti hesabı hakkında

draksound

Üye
Katılım
27 Mar 2009
Mesajlar
24
Puanları
1
merhaba arkadaşlar 110 kw makina gelicek ve bunun beslemesi 100mt mesafeden çekilecek hangi kesit kablo kullanmam gerekli ve şalter olarak kaç amperlik kullanmam gerekli
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
merhaba arkadaşlar 110 kw makina gelicek ve bunun beslemesi 100mt mesafeden çekilecek hangi kesit kablo kullanmam gerekli ve şalter olarak kaç amperlik kullanmam gerekli
210 amper çeker.3*95+50 işinizi görür rahat rahat.70 mm sınırda kalıyor.315 amper TMS kullanabilirsiniz tabi ileriye yönelik düşünmekte fayda var.
 
2 kablo çekmemek için,softstarterli yol-
verme düşünün.
 
Ekte kendi hazırladığım excel hesap programı ile gerilim düşümü hesabını yapabilirsin. Akım kontrolü hesabı zaten kolay ona göre kesiti belirlersiniz. Max güç min cosfi değerine göre hesap yapın.
Not: Kablo direnç ve reaktans değeri bakır kabloya göre yaklaşık değerdir. Katalog verisi girmekte fayda var (Aluminyum kablo kullanılması durumunda mecburen katalog verisi girilmeli) Programda ayrıca kablodaki güç kaybıda hesaplanmakta.
 

Ekli dosyalar

  • ASMgerilim.xlsx
    33.7 KB · Görüntüleme: 76
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,241
Mesajlar
916,118
Kullanıcılar
450,049
Son üye
elm3ss

Yeni konular

Geri
Üst