kablo kesiti hakkında

Katılım
2 Mar 2009
Mesajlar
25
Puanları
1
merhaba arkadaşlar,

Aslında bunu iki gün önce sordum ama yeteri kadar cevap alamadım. MR.TECHNIC arkadaşıma sonsuz teşekkürleri bir borç bilirim.

Benim sorunum; 24VDC gerilimi 1,25A akımı 350 metre taşımam gerekiyor.
Taşıyacağım kablonun kesiti ne olmalıdır? LIYCY tip kontrol kablosu kullanacağız.

İlginize teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Formülünüz, S= 200 x L X I / k x U x % e dir.
S= 200 x 350 x 1,25 / 56 x 24 x 1 ( kabul edersek )
S=87500 / 1344 = 65 mm2 bakır
S= 2x70 mm2 olmalıdır.
Alüminyum için S= 2 x 95 mm2
 
Son düzenleme:
kontrol sinyali bu. sen enerji taşıtmışsın sanırım
 
N= 24 X 1,25 = 30 W güç eder.Sorunuzun cevabı böyle çıkar.Gerilimi yükseltir iseniz,kesit
düşer.
 
anladım sanırım. zayıf akım taşıyıp röle çektirmek daha mantıklı sanırım
 
Mini röle kullanmak,kesitin düşük olmasını sağlar.
 