kablo kesit tahmini

haruns

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
119
Puanları
1
Yaş
39
merhaba. .elektrik projesi bulunmayan bir yerde, trafodan ana panoya gelen kablo kesitini ana pano içine yerlestirilen tms değerinden tahmin edebilir miyiz? teşekkürler.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
evet edebilirsin.gerekli amper ile gücü hesaplayıp, gerilim düşümü formülü ile kablo kesitini tayin edebilirisin.ancak eminimki mevcut kurulu gücün bunun altında olacağı için kablo kesitin olağandan çok daha kalın bulacaksın.
 
peki trafo çıkışi mi yoksa pano girişi tms ye göre mi hesap yapacaz hocam?

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Sn.haruns,bu metotlar size olması gereken kablo kullanıldı ise şu olmalıdır diye bir fikir verir.Örneğin 400 KVA bir trafonun 0,4KV çıkışı ile ana pano arası irtibatı 3x240/120 veya 2x3x150/70 mm2 NYY kablo ile yapılır.600A.TMŞ kullanılır.Eğer kabloyu görüp dokunabiliyorsanız.Dış çap helede damar çapı ölçerek daha sağlıklı tesbit edebilirsiniz.Unutmadan dış kılıfın üzerindede yazıyordur.
 
cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,407
Mesajlar
917,362
Kullanıcılar
450,313
Son üye
dnihatt1

Yeni konular

Geri
Üst