merhaba. .elektrik projesi bulunmayan bir yerde, trafodan ana panoya gelen kablo kesitini ana pano içine yerlestirilen tms değerinden tahmin edebilir miyiz? teşekkürler.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
evet edebilirsin.gerekli amper ile gücü hesaplayıp, gerilim düşümü formülü ile kablo kesitini tayin edebilirisin.ancak eminimki mevcut kurulu gücün bunun altında olacağı için kablo kesitin olağandan çok daha kalın bulacaksın.
 
peki trafo çıkışi mi yoksa pano girişi tms ye göre mi hesap yapacaz hocam?

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Sn.haruns,bu metotlar size olması gereken kablo kullanıldı ise şu olmalıdır diye bir fikir verir.Örneğin 400 KVA bir trafonun 0,4KV çıkışı ile ana pano arası irtibatı 3x240/120 veya 2x3x150/70 mm2 NYY kablo ile yapılır.600A.TMŞ kullanılır.Eğer kabloyu görüp dokunabiliyorsanız.Dış çap helede damar çapı ölçerek daha sağlıklı tesbit edebilirsiniz.Unutmadan dış kılıfın üzerindede yazıyordur.
 
cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 