KadirMurteza
Katılımcı Üye
- Katılım
- 28 Nis 2022
- Mesajlar
- 162
- Puanları
- 56
Bir kablo tasarımının ilk ve aynı anda en önemli aşamalarından biri iletken tasarımıdır. İletkenlerin tasarımları için en yaygın standart IEC 60228’dir. Tasarımı yapılırken ve iletken seçilirken, iletkenin geometrik boyutu ve kesiti oldukça önemlidir; ancak en önemli parametre geometrik kesit değil, elektriksel kesittir. Bu da 20 ⁰C’deki 1km uzunluk için verilen maksimum doğru akım iletken direnci ile sağlanır. Standartlar, elektriksel kesit için maksimum iletken direnci şartını koyarken, geometrik kesit için bir şart koymayıp, bilgi ve kılavuz olması için geometrik çap aralığı vermiştir. Türkiye’de kablo üreticilerinin iletkenler için “TürkStandardı” olarak kullandıkları standart, TS EN60228:2007’dir.
https://tr.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/Kablo-Pabucu-ve-Kablo-Uyumu.pdf
https://tr.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/Kablo-Pabucu-ve-Kablo-Uyumu.pdf