IEC60228 ve VDE0295 uluslararası standartlarına göre (TSE içinde referansdır) Kablolarda kullanılan iletkenlerin (Bakır) maksimum çap değerleri aşağıdaki gibidir.

Saygılarımla...

Kesit-----Cls.1-----Cls.2-----Cls.5-6
mm2------mm------mm------mm
0,5-------0,9------1,1------1,1
0,75-----1,0-------1,2------1,3
1--------1,2-------1,4------1,5
1,5------1,5-------1,7------1,8
2,5------1,9-------2,2------2,4
4--------2,4-------2,7------3,0
6--------2,9-------3,3------3,9
10-------3,7-------4,2------5,1
16-------4,6-------5,3------6,3
25 ------5,7 -------6,6 -----7,8
35 ------6,7 -------7,9 -----9,2
50 ------7,8 -------9,1 ----11,0
70 ------9,4 ------11,0 ----13,1
95 -----11,0 ------12,9 ----15,1
120 ----12,4 ------14,5 ----17,0
150 ----13,8 ------16,2 ----19,0
185 ----15,4 ------18,0 ----21,0
240 ----17,6 ------20,6 ----24,0
300 ----19,8 ------23,1 ----27,0
400 ----22,2 ------26,1 ----31,0
500----------------29,2 ----35,0
630 ---------------33,2 ----39,0
800 ---------------37,6 --------
1000 --------------42,2 --------
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
syn gultekinege;

rakamlar birbirine girdiği için verilieri tabloya aktardım. Yanlış bir rakam yazmamışımdır umarım. Bu cls1,2,5,6'nın da ne anlama geldiği ile ilgili bilgi verirseniz sevinirim.

saygılar..
 
syn gultekinege;

rakamlar birbirine girdiği için verilieri tabloya aktardım. Yanlış bir rakam yazmamışımdır umarım. Bu cls1,2,5,6'nın da ne anlama geldiği ile ilgili bilgi verirseniz sevinirim.

saygılar..

Teşekkür ederim. tablo olarak ekleyememiştim. eline sağlık... Bu konuda daha detaylı bir çalışmam var. bugüne yetiştirmeye çalışıyorum. eklediğimde bu konuda herhangi bir soru işareti kalmayacak.
 
Sayın gultekinege;
Ben kabloların akım taşıma kapasitesi hakkında sıkıntı yaşıyorum. İnternetten indirdiğim tablolar farklı farlı. EMO nun tablosu farklı, kablo şirketlerininki farklı. Siz anladığım kadarı ile, kablo işi ile uğraşıyorsunuz. Bu işin kolayı nedir? Doğru tabloya nerede ulaşırız. Yabancı web sitelerinde, hesaplayıcılar var ama, onlarda kablo kesitleri AWG normlarına göre hazırlanmış. Onu da dönüştürürüm ama, gerilimleri ve frekansları da bizimkilerden farklı. Sizin elinizde, düzgün bir tablo ya da hesaplama programı var mıdır?
Okulda iken, hesaplamayı öğretmişlerdi ancak, şimdi onları tamamen unuttum.
 
Sayın gultekinege;
Ben kabloların akım taşıma kapasitesi hakkında sıkıntı yaşıyorum. İnternetten indirdiğim tablolar farklı farlı. EMO nun tablosu farklı, kablo şirketlerininki farklı. Siz anladığım kadarı ile, kablo işi ile uğraşıyorsunuz. Bu işin kolayı nedir? Doğru tabloya nerede ulaşırız. Yabancı web sitelerinde, hesaplayıcılar var ama, onlarda kablo kesitleri AWG normlarına göre hazırlanmış. Onu da dönüştürürüm ama, gerilimleri ve frekansları da bizimkilerden farklı. Sizin elinizde, düzgün bir tablo ya da hesaplama programı var mıdır?
Okulda iken, hesaplamayı öğretmişlerdi ancak, şimdi onları tamamen unuttum.

Enerji ve kumanda kablolarında ki en yaygın kullanım bunlardır; İlgili üretim standartları aynı tabloya atıf yaparlar. DIN VDE 0295, IEC 60228 ve HD 383 ...
Bunlarda tüm değerler aynıdır. lakin Sizin bir kablo numunesinden ölçüm yapmadan bu değerleri hesabi doğrulamanız mümkün değildir. Bakırın iletkenlik değeri, iletkenin büküm sıklığı (Adımı) ve ölçüm hataları hesabi doğrulamayı imkansız kılmaktadır. kaldıki tüm üreticiler haklı olarak bu değerlere en sınırda üretim yapmayı hedeflemektedir. Direnç hesabı formulü bu yüzden hesapta kalmaktadır... Yinede paylaşmamı isterseniz, Bir konu açıp bununla ilgili oldukça detaylı bir bilgilendirme yapabilirim...

Saygılarımla...
 
Pardon arkadaşlar; Soruyu yanlış anlamışım. O bilgiyide paylaşmak adına düzeltmedim. Akım taşıma kapasiteleri konusunda bir soruya istinaden bir paylaşımım olmuştu. bunu bir yeni bir konu olarak açıyorum.

Saygılarımla..
 
ne yani 400lük kabloya 22mm bakır mı kullanıcaz..

benim bildiğim standartlarda çap verilmez maksimum minimum tel sayısı ve direnci verir çapı sen ayarlarsın sabit birşey yoktur.
 
ne yani 400lük kabloya 22mm bakır mı kullanıcaz..

benim bildiğim standartlarda çap verilmez maksimum minimum tel sayısı ve direnci verir çapı sen ayarlarsın sabit birşey yoktur.

Merhaba;

Pek tabiki öyle değil. Verdiğim IEC60228 ve VDE0295 standartları Direnç değerleri için referanstır. Bu pabuç yada klemens seçiminde kullanmak üzere oluşturulmuştur. Kaldıki 400 mm2 kablo mono bakır yapılmamaktadır. bakırın iletkenliğine göre minimum 61 telden yapılarak oluşturulur ki sıkıştırma yapılırsa geleceği ort. 19 mm civarıdır. sıkıştırma yapılmadan gelecek çap ise max. 22.2 olur. dolayısı ile bağlantı aparatlarını tespit etmekte işe yarar bir tablodur.