Kablo izolasyonu

ayengin

Üye
Katılım
20 Eki 2006
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar

3x185+90 mm2 yeraltı a.g. kablosunun izolasyonunu megerle çok düşük okuyorum. Faz faz arası 0,2 mohm, faz toprak arasıda 0 mohm. kablo da herhangi bir problem görülmüyor. su girmiş olması böyle bir sonuç doğurur mu? Kabloda ayrıca beton altında bir ek mevcut. Şu ana kadar normal bi şekilde çalışmaktaydı. üstelik hiç açma da yaptırmadı. Sadece boşta enerjili durumdaydı, 1-2 aydır yüklemedik. Bu durumdayken kabloyu kullanmamız ne kadar doğru olur? İler de mutlaka problem yaratacağını söyleyebilirmiyiz?
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kablonuz uzun ise,megeri biraz uzun süre ( 15-20 sn ) besili tutmanız gerekir.Kısa süre
tutmalarda düşük direnç gösterebilir.Bataryalı tip ise,bataryalarını kontrol etmekte yarar
var.Ölçü aletiniz ve ölçmeniz normal ise,kabloyu,yüke bağlı olduğu kısımdan çözerek,bes-
leme kısmında küçük amperajlı sigorta ve kaçak akım şalteri üzerinden,denemek üzere bes-
lemeye çalışın.Sigortayı ve kaçak akımı attırmıyor ise,gözünüzden kaçan bir durum var,
herşey normal demektir.Sigorta veya kaçak akımı attırıyor ise,kablonuzda sorun var ( muh-
temelen de ek yerinde ) demektir.Test sonuçları olumlu ise,kabloyu kullanmanızda bir sakınca
yoktur.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst