ayengin
Üye
- Katılım
- 20 Eki 2006
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
merhaba arkadaşlar
3x185+90 mm2 yeraltı a.g. kablosunun izolasyonunu megerle çok düşük okuyorum. Faz faz arası 0,2 mohm, faz toprak arasıda 0 mohm. kablo da herhangi bir problem görülmüyor. su girmiş olması böyle bir sonuç doğurur mu? Kabloda ayrıca beton altında bir ek mevcut. Şu ana kadar normal bi şekilde çalışmaktaydı. üstelik hiç açma da yaptırmadı. Sadece boşta enerjili durumdaydı, 1-2 aydır yüklemedik. Bu durumdayken kabloyu kullanmamız ne kadar doğru olur? İler de mutlaka problem yaratacağını söyleyebilirmiyiz?
3x185+90 mm2 yeraltı a.g. kablosunun izolasyonunu megerle çok düşük okuyorum. Faz faz arası 0,2 mohm, faz toprak arasıda 0 mohm. kablo da herhangi bir problem görülmüyor. su girmiş olması böyle bir sonuç doğurur mu? Kabloda ayrıca beton altında bir ek mevcut. Şu ana kadar normal bi şekilde çalışmaktaydı. üstelik hiç açma da yaptırmadı. Sadece boşta enerjili durumdaydı, 1-2 aydır yüklemedik. Bu durumdayken kabloyu kullanmamız ne kadar doğru olur? İler de mutlaka problem yaratacağını söyleyebilirmiyiz?
Son düzenleme: