Kablo çekimi hakkında..

ekotone

Üye
Katılım
23 Şub 2008
Mesajlar
48
Puanları
1
Arkadaşlar bir sorum olacak. Bir binanıN ana besleme kablosunu değiştireceğim.Eski kablo 3*25 kablo arızalandığı için yenisini çekeceğim. Fakat şöyle bir durum var. Benim elimde 3*16 kablo var yeteri miktarda.Acaba 3*16 kablodan 2 tane yan yana çeksem bir problem olurmu. Benim mantığıma göre bişey olmaz ama danıştığım bazı elektrikçiler riskli olur dediler 3*25 kablo çek daha iyi olur dediler. Bu konuda yardımlarınız bekliyorum..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ayni kesitli kablo boylari ayni olmak sartiyla paralel baglanarak kesit buyutulebilir. Ancak bu uygulama genelde buyuk guclu sistemlerde kullanilir. Senin bina beslemesi icin bunu yapman gereksiz kablo kalabaligina yol acar. Kafa karistirir. Elektrik idaresi kabul etmeyebilir.
 
Ekotone bey, bence sen o dediğini yapma, iyi bi usul değil, onun yerine kablo kesitini daha da büyüt 3×35 mm. yap. Çünkü artık binalarda azımsanmayacak kadar yük var. Paranızıda ona göre alırsınız, olmuşken bi kere olsun derim. Saygı bizden olsun.
 
Son düzenleme:
elektriksel olarak teknik açıdan bir problem olmaz ama tedaşın sevmediği bir durum bağlantıda problem çıkarırlar mazeretleride bir binaya tek dranjman hattı olur cümlesi olacaktır.hiç uğraşma 16 lık kabloyu 25 likle değiştirme yoluna gidebilirsin slm
 
Olmaz sadece kabloların eşit boyda olması değil bağlantı dirençleri bile önem kazanır. Birinde gerçekleşecek kopma diğerini ve tesisatı sıkıntıya sokar (üzerinden fazla akım geçeceğinden aşırı gerilim düşümü oluşur, kablo yanabilir çok risklidir.) En başta hatta bağlantıyı yapacak olan TEDAŞ buna izin vermez.
 
Olmaz sadece kabloların eşit boyda olması değil bağlantı dirençleri bile önem kazanır. Birinde gerçekleşecek kopma diğerini ve tesisatı sıkıntıya sokar (üzerinden fazla akım geçeceğinden aşırı gerilim düşümü oluşur, kablo yanabilir çok risklidir.) En başta hatta bağlantıyı yapacak olan TEDAŞ buna izin vermez.
Kopma olamsina bile gerek yok. Farkında olmadan kablolardan birinin digerinden uzun olmasi dahi bir tanesinin zorlanmasina sebep olacaktır. Tam yukte ya da yakin calismadikca cok sorun cikartmayacak dahi olsa riske atmamak gerekir.
 
Bir üst kesiti seçerek sorun giderilmiş oldu. İş halloldu. Ne güzel.

"Enerjinin Bir Kablo Yerine Birden Fazla Kablo İle Taşınması Durumunda Yapılan Bakır Tasarrufu" adlı http://www.sgemuhendislik.com/uploads/Faydalı Bilgiler_Kablo.pdf adresinde konuyu yazan hocamız, meslektaşımız yanlış mı biliyor, boşuna mı bu dosyayı hazırlamış?

Çelişkiler ülkesinde yaşamanın kaçınılmaz sonucu. Birinin olur dediğine öbürünün olmaz demesi.
 
Bir üst kesiti seçerek sorun giderilmiş oldu. İş halloldu. Ne güzel.

"Enerjinin Bir Kablo Yerine Birden Fazla Kablo İle Taşınması Durumunda Yapılan Bakır Tasarrufu" adlı http://www.sgemuhendislik.com/uploads/Faydalı Bilgiler_Kablo.pdf adresinde konuyu yazan hocamız, meslektaşımız yanlış mı biliyor, boşuna mı bu dosyayı hazırlamış?

Çelişkiler ülkesinde yaşamanın kaçınılmaz sonucu. Birinin olur dediğine öbürünün olmaz demesi.
Uyenin ilk yorumumu okumadiniz galiba!
Ilk basta 25lik kablo varmis zaten ve yerine YINE 25lik kablo cekmis. Degisiklik yok, 16 yeterli iken 25lik cekilmemis. Onceden 2tane 16lik varken 25lik cekilmemis.
Ilk durum 25lik kablo son duum 25lik kablo. O halde ust kesitte kablo cekimi nerede yapilmis.
Yorumlari okumadan insanlari yargilamayin. Okumadan kendi kafanizda boyle yapmislardir ve bu yanlistir diyerek yazmayin. Once tum yorumlari okuyun ondan sonra yazin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,180
Mesajlar
915,674
Kullanıcılar
449,946
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri
Üst