Analyzer arkadaşın sorunu işletme topraklamasının zayıflığından kaynaklanıyordur. Makinada sıfırlama varsa, elektrik devresini gövde üzerinden tamamlıyordur. O da dokunanı hoplatır.
Çözüm için işletme topraklamasının kontrol edilip (megerle ölçülüp) takviye levha(lar) eklenmelidir.
İçinde elektronik kart, beyin vb. bulunan bazı cihazların panolarında, fabrika üretiminde toprak ve nört klemenslerini kabloyla birleştirip sıfırlama yapıyorlar (Yurdışından gelenlerin tamamına yakınında var.).
Bizde besleme panosuna kaçak akım rölesi koyamıyoruz.
Makinanın Faz, Nötr, Toprak bağlantısını yapınca otamatik olarak sıfırlama gerçekleşiyor.
Bu bazen sorun oluşturuyor:
Trafo tesisini bitirip Tedaş kabulüne hazır hale getiriyoruz. Şartnamelere göre işletme ve koruma topraklaması irtibatsız, ayrı olmak zorunda. Makina kabulden sonra gelip faz nötr toprak bağlanınca bütün topraklamalar birleşiyor. Nerde kaldı şartname...
Bir yönden iyi; bütün topraklamalar birleşince toprak direnci azalıyor.
Bir yönden kötü; trafo gövdesi,
Parafudr, direk gövdesi de işletmeyle birleşiyor. Koruma tehlikeye giriyor.
Makinayı toplaklasan dert topraklamasan dert. (Genede topraklamamızı her seferinde yaptık.)
İki ucu boyalı değnek...