Merhaba,
sistemde bir sıfırlama olsa idi röle sürekli atardı, demek ki sıfırlama değil, yada elektrik döngüsü içinde sürekli bir kaçak söz konusu değil, sigorta değil de kaçak akım atıyorsa, çalışan makinelerin biri veya bir kaçında kaçak olması muhtemel, kaçak akım atma zamanı hangi işlerin ve hangi makinelerin çalıştığına bir bakın,
benim deneyimlediğim bir olay da makinenin izolasyonunda açılma olmuş ve bu açılan noktadan kullanan kişilere çok düşük bir akım veriyordu bu da rölenin açmasına sebep oluyordu. Kaçağa hangi makine/makinelerin sebep olduğu bulunursa çözümde bulunmuş olur.
Kaçak akım konusunda ki düşüncem operatörlerin can güvenliği için 30mA kullanılması, zaten 300 mA yangın koruma olarak geçer.