Kaçak akım koruma neden açtırıyor

fizup

Üye
Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
56
Puanları
1
Arkadaşlar sitede dubleks bir evde 30mA.ve 300mA.lik KAK var.Son zamanlarda elektrik kesintilerinde bazen sadece 30mA.lik bazen her ikiside atıyor.Elektrik kesikken her ikisinide kaldırdığında elektrik geldiğinde bir sorun olmuyor.sadece şebekeden elektrik kesildiği zaman atıyor.Ev tesisatında bir sorun olduğunu sanmıyorum çünki elektrikli ev aletlerinin hiç biri çalışırken KAK.ları attırmıyor.Şebekeden kaynaklanan
bir şey olabilirmi çünki son zamanlarda çevrede çok inşaat var.Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa memnun olurum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
300 mA selektif olmalı.Herikisinide bağışık tip seçmeniz halinde,sorununuzun geçmesi gerekir.
 
Sayın sami inci benim öğrenmek istediğim kaçak akımların niye açtığı.Şebekeden mi kaynaklanıyor.

Birde bağışık tip nedir açıklayabilirmisiniz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Gerilim salınımlarında,yıldırım/şimşekli
havalarda,elektronik yoğun devrelerde kla-
sik kaçak akımlar açar.Schneider Si gibi
( Legrand,ABB dede eşdeğerleri ) bağışık
tiptir.Dokümanlarını inceleyiniz.300 mA lik
selektif değilse,hangi tip olursa olsun 30 mA
likle beraber aynı anda açabilir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst