Kaçak akım koruma anahtarı

povulon

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
36
Merhaba

Makineye 63 A 30 mA kaçak akım koruma bağladım. Makinenin enerji girişinden sonra kablolar bu kaçak akım korumaya geliyor
Makineye ilk enerji verdiğimde bu koruma atıyor. Tekrar anahtarı kaldırıyorum makine çalışırken bi sıkıntı yok fakat işk enerji geldiğinde maalesef kaçak akım koruma atıyor

Lütfen yardım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kontrol kaleminle gövdeye kaçak var mı bak sonra parçaları tek tek gzöden geçir dışarıda kontrol et. Gevreyen okside olmuş kabloları da göz önünde bulundur. Çok konuşulan bir konu.
 
Merhaba

Makineye 63 A 30 mA kaçak akım koruma bağladım. Makinenin enerji girişinden sonra kablolar bu kaçak akım korumaya geliyor
Makineye ilk enerji verdiğimde bu koruma atıyor. Tekrar anahtarı kaldırıyorum makine çalışırken bi sıkıntı yok fakat işk enerji geldiğinde maalesef kaçak akım koruma atıyor

Lütfen yardım
makine sürücülü bir makine mi?
 
Kaçak akımı,bağışık tip ile ( Legrand,ABB,Schneider,Simens,Möeller ) değiştirmenizde yarar var.
 
gecikmeli tip sanırım SI kodlu ile değişiminde fayda var. Kondansatörlü devrelerde şarj süresince anlık (ilk yükte) attığını düşünüyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,844
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst