Kaçak Akım Şalter Değerinin (30mA) Seçilmesi

Katılım
23 Ocak 2010
Mesajlar
35
Puanları
1
Arkadaşlar konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum ama yardımınıza ihtiyacım var. Asağıda klimalar,baglı oldugu faz ve güçleri var. bu klimaların hepsini tek bir kaçak akım şalterine bağlayacağım. Salterin akım değerini nasıl sececeğim. Akım hesabı nasıl olacak,yardımınızı bekliyorum.

R,S,TRST
K12100
K2 2100
K3 2100
K42100
K5 2050
K6 2100
K72100
K8 2100
K9 2100
K101130
K11 500
K12 300
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Cevabınız için teşekkürler, akım hesabını nasıl yaptınız? Tek faz mı yoksa 3 faz formülünden mi?
 
Yok mu akım hesabıni nasıl yapıp, kacak akım s. Nin seçimini nasıl yapacağımi anlatacak biri. Yardımlrinizi bekliyorum. Tesekkurler.
 
arkadaşım verdiğin tablodan anladığım kadarıyla 12 adet 220 v. klimayı 3 faza 4 erli gruplar halinde dağıtmışınız. her faza aşağı yukarı 7000 ile 7500w yük düşüyor bu durumda p=u.i= 7500/220=34.9 bu durumda 3x40 amper yeterli olur. slm
 
RST fazlarında toplamda 20780 W güç var. 3 faz hesabından 20780/(kök3*380*0,98)=32,2 A şeklinde hesaplama yapmamız doğru mudur? ne zaman 3 faz formülü kullanılır?
 
R = 7430 W, S = 6750 W, T = 6600 W en yüklü faz R fazı olduğu için bu faza göre hesap yapacağım; bu fazdan akaçak akım Ir = 7430/220 = 33,77 A 'dir.
Yani hesaba istinaden teknik olarak anma akımı 40 A, eşik akımı 30 mA olan bir K.A.K. rölesi seçebilirsin.
Ancak ilerde hatta birşeyler bağlayıp çettiği akımı arttırabilirim dersen anma akımı 63 A, eşik akımı 30 mA olan bir K.A.K. rölesi seçmende uygun olur...
İyi çalışmalar..
 
fazlardakı toplam akımı bulup en yuksege göre sıgortanı secmelısın kacak akımlardakı 30mA veya 300mA olması hassayıyetle alakalı bı durum oldugunu dusunuyorum
 
Kaçak akım rölelerinin sigorta görevi yoktur sadece birer şalter olarak düşünün. Dolayısıyla 63 Amper koymanız en mantıklı yoldur. Asıl düşünmeniz gereken 30mA mi 300mA mi kullanacağınız olmalıdır. 12 Adet almaç üstelik klima bir de cihazlar eski ise 30mA tutturmak zor olabilir. Her faza ayrı ayrı bağlamak mümkün değil mi?
 
30mA insan koruması için 300mA ise cihaz koruması için kullanılan K.A.K.R dir.Seçerken ne amaçla kullandığın önemlidir.Bildiğim kadarıyla bina içlerinde 30mA kullanım zorunluğu var.Bu arada toplam güc üzerinden hesap yapman gerekir bence.Ben öyle yapıyorum hesaplarımı yaparken çünkü bütün cihazların aynı anda çalışacağını düşünmen gerek. Toplam Güç/526 sana kaç amper çektiğini söyleyecektir.Bide bunlar tek barayamı bağlı bilmek isterim.Çünkü 20000W gibi bir güç bir baraya fazla olabilir.Buda tabi seçeceğin baranın özeliğine göre değişkenlik gösterebilir.Kolay Gelsin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,718
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst