toroid akım trafosu + kaçak akım koruma rölesi

Katılım
11 Mar 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
merhabalar;

bir otel mutfak tadilatı işim var 160 A e kadar akım çekme potansiyeli olan bir mekan...

buraya 30mA Kaçak akım koruma şalteri koyacaktım ama fiyatlara baktım aşırı pahalı daha sonra araştırdım toroid akım trafosu ve kaçak akım koruma şalterinin beraber çalışmasını gördüm...

şimdi sorum şu 3x50+25 kesitteki kablomı nasıl geçireceğim...

benim sistemimde hem trifaze hem monofaze çalışan elemanlar var...

hem faz hem nötr kılıfın içerisindeyken kaçak akım koruma rölesi nasıl çalışacak ?

her faza ayrı ayrı mı toroidden geçip sonra her birini ayrı ayrı röleye mi bağlayacağım ?


çünkü benim sistemimde ayrıca 2 fazla çalışan elemanlarda var R fazına binen güçle S fazına binen güç bir değil...

yardımcı olursanız sevinirim...

teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elbette tek troid trafo koyacaksın...
Kaçak akım rölesi yük tarafına giden akım ile dönüş akımını karşılaştırır.
Bu monofaze sistemde de böyledir...Trifaze sistem de de..
Zaten çoğu sistemde yükler dengeli olamaz...

Üç fazlı sayaçlı bir konut (daire) a Kaçak akım kullanabiliyorsak ki ,fazlar tamamen dengesizdir.
Senin sisteme de konulabilir.

3 faz ve nötr ü troid trafonun içinden geçireceksin...

Tavsiyem ayarlı KAR bağla ( örneğin 0-100 mA ya da 1-300 mA)
 