KAÇ AMPERDE YANAR?

emrah0011

Üye
Katılım
25 Ağu 2010
Mesajlar
15
Puanları
1
4 kw dalgıç pompanın çektiği akım kaç amperi geçtiğinde tehlikelidir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ortalama, 7 / 7,5 amperden sonra derım ama, dalgıc pompa su içinde calısdıgından az daha tolerans olabilir.
 
trifaze ise uzun süre 12 amper akımda calısırsa yanar monofaze ise 20 amperden fazla uzun süreli calışırsa yanar
 
monofaze (4000 / 220 : 18 A ) 1*20c A sigorta olur. trifaze ( 4000 / 380 :10 A ) 3*10c sigorta olur. (termik röle kullanman iyi olur)
 
p=u.ı.cosq.1.73=380.0.85.1.73=4000/558=7.1amper üzeri tehlikeli olur.slm
 
Selam

Elektrik Motorlarının yanması konusunda etkenlerden biri çektiği akım isede diğeri ve en önemlisi soğutma seklidir.Bu nedenle dalgıç pompaların çektiği akım hava soğutmalı motorlara nazaran daha toleranslı olduğunu düsünüyorum.Elbette soru muğlak olduğu için kesin bir cevap vermek zordur.
 