arkadaslar cevaplar için hepinize tesekkur ederim. darbe anahtarı fikri kafama baya yattı ama onun da sakıncalara oldugu bi aşikar.trakya bolgesinde yasıyorum buranın elektrikleri çok sık kesilip geliyor. bazan oyle oluyor ki jenerator otomatik devreye girmeden sebeke tekrar geliyor. yani bu durumda darbe anahtarı pek verimli calısmayabilir.bide ben soyle bişi dusundum.calıstırmak istemedigim makinayı (ornegin sanayi tip fırın) start stop butonu ile kontrol etmek. bu durumda elektirk kesilince tekrar start butonuna basmak gerekecek.ancak jenerator devreye girince elektrik geldi diye açmamaları için ne yapmalıyım onu cozemedim. neyse ilginizden dolayı tesekkur ediyorum.
Tozlu br ortamda, motor sürücümüz vardı. Pano kapağını açık bırakıyorlardı ve sürücü toza bulanıyordu. Kaç kere kapağı kapatın dediysem de, kaç kere yazı yazdıysam da, kapağı kapattıramadım. Çözümüm şu yazı oldu:
Panonun kapağını kapatınız, aksi taktirde, içerideki manyetik alan fena halde KULAK ÇINLAMASINA neden olur. Anlayan anladı ve bir daha açık bırakmadılar
Siz de, jeneratör devrede iken bu makinayı açmak, kulak çınlamasına yol açar yazabilirsiniz
Şaka bir yana, yeni jeneratör almak, hatları ayırmak ve kontaktör koymak tek çözüm gibi görünüyor. Hat çekmeden bu iş yapılamaz. Yapılır yapılmasına da, çok extrem ve maliyetli çözüm olur.
Gelen
Şebeke ile, jeneratör elektriğinin ayırt edici bir özelliği yok çünkü.Tek oynayabileceğimiz ayırt edici özellik, frekans olur. Frekansı, elektronik cihazları etkilemeyecek şekilde yükseltirsek, örneğin 52 HZ yaparsak ve cihazlara, frekansı algılayan bir röle koyup, 50 HZ dışında çalışmasını önlersek, bu iş olabilir. Bu da maliyetli olur. Bir de şebeke bakalım sürekli 50 Hz de mi kalacak?
İkinci olarak, jeneratör üzerine bir sinyal bindirilebilir. Elektrik üzerinden taşınan internet olayı var. Bu iş için cihaz satıyorlar. Siz de bu cihazlarla, ya da elektrik hattı üzerinden seri iletişim sağlayan her hangi bir sistemle, jeneratör devrede iken bir sinyal bindirebilir ve, çalışmasını istemediğiniz cihazların, kumanda devresiniz, karşı taraftaki seri iletişim cihazının kontağı ile kapatabilirsiniz. Bu da pahalı ve zor bir çözüm. Bir de yine pahalı olacak ama sonuçta beyin fırtınası açısından, sorunu çözebilecek bir yol olabilir. Tesisinizde, 3 fazlı asenkron motor yoksa, faz yönlerini ters verebilirsiniz ve bir adet faz yönü rölesi ile, çalışmadısını istemediğiniz cihazların çalışmasını önleyebilirsiniz. 3 fazlı asenkron motor varsa, otomatik olarak faz yönü değiştiren bir devre yaparsınız. Bu da demek oluyor ki, en az iki kontaktör kullanacaksınız. Tüm cihazlarınıza 3 faz götüreceksiniz ve tüm cihazlarınıza( ya da faz yönünü değiştirmeniz gerekenlere ve çalışmasını istemediklerinize) faz yönü koruması koyacaksınız.
Görüdğünüz gibi çözüm çok( daha kablosuz haberleşmelere girmedik bile
)
Fakat yapılabilirliği ve maliyeti yönünden düşünürsek, ek jeneratör almak ya da mevcut jeneratörü büyütmek en mantıklısı geliyor.
Bir de, endüktif yükteki cihazlara, lokal kompanzasyon yaparak, reaktif güç çekmesini önleyerek, jeneratörü rahatlatabilirsiniz.