Jenerator otomatik transfer panosu

Katılım
17 Eki 2013
Mesajlar
266
Puanları
1
Slm arkadaslar fikrinize ihtiyacım var jenerator transfer panosuna 3 fazdan biri sebekeden gelmese bile otomatik olarak 3 faz yokmus gibi sebekeyi kesip jenerator calısması gerekmezmi .....yorumlarınızı bekliyorum...tsk...

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Evet faz kontrol ve gerilim kontrol rolelerine göre transfer yapar, fazin biri eksik olsa bire yapmasi gerekir ya da faz belli bir voltajın üstüne cikarsa veya altına düşerse yapması saglanmalidir.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
tahir ustanin dedigi gibi faz kontrol gerilim kotrol roleleri varsa yapmalidir. eger bu roleler yoksa yapamaz. bazi tesislerde 3 fazdan biri eksik ve isletmeyi engelleyici bir durum soz konusu degilse yaptirilmaz. otomatik kontrol panosu devreye girip cikmayi jenerator uzerindeki programatorden yapiyorsa bazi programatorlerde faz gerilim algilamasi olmayabilir.
 
Bende sizin gibi dusunuyordum yorumlar icin tskler arkadaslar

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 