Jeneratör

vardiyacı

Üye
Katılım
18 Mar 2016
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
37
500 kW jeneratörle 300 metre mesafeye kablo çekiyorum 3x185 2 adet olacak şekilde gerilim düşümü sürücülerimi etkiler mi değerli tavsiyeleriniz ve gerilim düşümü oran nedir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
500 KVA jeneratör için 300 metre mesafede minimum kesit %3 gerilim düşümü için 495 milimetre kare iletken kesiti çıkıyor tam yük için.

Çıkış geriliminiz 400 ise 2 adet 3x 240 olması gerekir 400 kw yük için

2 adet 3x240 lık kabloda ki güç kaybı 12 kw
 
Son düzenleme:
500 KVA jeneratör için 300 metre mesafede minimum kesit %3 gerilim düşümü için 495 milimetre kare iletken kesiti çıkıyor tam yük için.

Çıkış geriliminiz 400 ise 2 adet 3x 240 olması gerekir 400 kw yük için

Teşekkür ederim tam yükte çalışmayacak olsam dahi bu durum geçerlimidir yinede
 
Teşekkür ederim tam yükte çalışmayacak olsam dahi bu durum geçerlimidir yinede

Geçerli değildir tabiki fakat uygulama böyledir.Tam yüke göre hesap edilir çünkü çekilen gücü her zaman kontrol edemeyebilirsiniz siz kesiti küçük tutar nasıl olsa şimdilik yüküm yok dersiniz sonradan yük artar buda kablonun şalt malzemesinin zarar görmesine yükünüzde problemlere yol açar.
 
Geçerli değildir tabiki fakat uygulama böyledir.Tam yüke göre hesap edilir çünkü çekilen gücü her zaman kontrol edemeyebilirsiniz siz kesiti küçük tutar nasıl olsa şimdilik yüküm yok dersiniz sonradan yük artar buda kablonun şalt malzemesinin zarar görmesine yükünüzde problemlere yol açar.

Teşekkürler ilginiz ve verdiğiniz bildiler için.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,887
Kullanıcılar
450,002
Son üye
enginyayl

Yeni konular

Geri
Üst