jeneratör avr voltaj regülatörleri

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar değişik alternatör markası ve güçlerine göre avr regülatörlerinde değişmesi mi gerekir. besleme voltajlarının 220 veya 380 v değerleri uygun olduktan sonra her model, her güçteki jeneratöre kullanılamzmı? örneğin UVR 8 İLE UVR 6 voltaj regülatörleri birbrinin yerine kullanılamzmı yada UVR 8 ile SX 460 voltaj regülatörü birbirinin yerine kullanılamazmı?
arkadaşlar birde bana UVR 6 voltaj regülatörünün bağlantı şeması gerekiyor nette bulamadım.
herkese şimdidien teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
avr de exıter voltajı ve akımı önemlidir.avr bunu karşılamalı.
 
akım değeri farklı olamsı demek bnm sorumun karşılığı değil, ben size başka şeyler de soruyorum.
 
Aslında arkadaş senin soruna doğru cevabı vermiş. AVR seçimi alternatörün uyartım akımına göre seçilir. Eğer uyartım akımın normal çalışma anında 6-7 amperin altında ise yukarıda yazdığın tüm AVR'leri birbirleri yerine kullanabilirsin (özel şartlar hariç- senkronizasyonda kullanma, ön sargı olup olmaması, kalkış voltajının çok düşük olması, nötr kullanmama zorumluluğu (gemi uygulamaları) gibi). Tüm bu kartlar sürekli çalışmada 6-7 amper çıkış almaya uygundurlar.
http://www.powersystems.com.au/tech_pdfs/MeccAlte_UVR6_Manual.pdf istediğin döküman.
Datakom'un AVR-8'ini incelemeni rica ederim. Özellikle SX460 yerine sorunsuzca kullanabilirsin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…