jeneratör alımı

Excell'de çalışacak tüm yükleri listeleyin...En büyük güçlü veya demarajı en yükske olan cihazı seçin...- Eğer tüm yükler aynı anda çalışabilir diyorsanız -En kötü durum senaryosuna göre :
Diğer tüm yükler devrede iken söz konusu en yüksek güçlü cihazın demeraj akımı ile diğer yüklerin toplam akımlarını toplayın...Buradan güç formulu ile KVA cinsinden bulacağınız gücü, 1.25 ile çarpıp jeneratörünüzün gücünü bulun.Kolay gelsin
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.