Jeneratör İçin Topraklama Çubuğu Sayısı

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
163
Puanları
1
Merhaba, sadece 1250 KVA bir jeneratör için koruma topraklaması yapmak istesek kaç adet topraklama çubuğuna ihtiyacımız olacağını ve kablo kesidini nasıl hesaplayabiliriz? Bunun için özel bir hesap var mıdır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Toprak kalitesi ! ile ilgili olmakla beraber,
3 mt aralıkla,1,5 mt. boyunda,3 adet fi 20 mm çubuk,∆ şeklinde veya aynı eksende 50 mm² çıplak som bakır kullanılarak,jenera-
törden 5 mt. ilerden başlayarak ,asgari 70 cm derinliğe gömülecek şekilde yapabilir-
siniz.Toprağınız kötü kalite ise,kazdığınız
çukura,başka bir yerden uygun toprak ta-
şırsanız iyi olur.
 
Toprak özgül direncini biliyorsanız,formül
çok.
 