konunun özü şududr
jeneratörde hiç bir zaman kondansatör olmamalıdır
çünki kondansatörler jeneratörlerde kapasitif yük olarak algılanır
eğer aşırı şekilde olursa bunlar rotorun yanmasına sebebiyet verebilir
eğer sistemde aşırı miktarda fouleresan lamba var ise bunlarda aynı etkiyi yaparlar
biz hiç akım çekmediği halde bundan dolayı hasar gören çok jeneratör sargısı gördük
böle bir durum mevzu bahis ise devreye endüktif yük katılmasında fayda vardır
ama sistem aşırı bir şekilde endüktif özellik gösteriyor ise ama çok aşırı devrenin empedansını düzeltmek için araya kondansatör girilebilir a.. ama bu durumu çok çok nadir gördüm
eğer jeneratör çalışırken kompanzasyon devreye giriyorsa bunu mutlaka çıkartmak lazım
3 yolu var bu olayın
1- kompanzasyonu jeneratörden önce bağlamak gerekir en sağlıklısı
2- 1. şık mümkün değilse kompanzasyonun akım transfotrmatörlerini jeneratörden önce ki baralara takılmalı
3. 1.ve 2. mümkün değilse kompanzasyonun kumanda ünitesinin çalışma gerilimini(besleme gerilimi)
Şebeke kontaktörünün açık yada jeneratör kontaktörünün kapalı kontağından geçiriseniz jeneratör devreye girdiğinde reaktif güç rölesi çalışmayacağından bir sıkıntı olmaz