Hocalarım iyi akşamlar bir konuda yardımınıza ve bilginize ihtiyacım var

Jeneratör yüke bindiğinde aniden voltaj 2 saniyede düşüyor analog voltmetrede ibre 0 iniyo paneldeki trifaze sigortayı kaldırıp indirdiğimde çalışır gibi ses değişiyor normal yükteki sesi oluşuyor analog voltmetre tekrar 2 saniyede 0 volta düşüyor.
Boşta iken voltajlar;
(faz tos 480V) (faz ntr 260V) normal görünüyor.
Bunun nedeni ne olabilir ?
Voltaj regülatörü olabilir mi ?
Fazla bilgim olmadığı için generatörler hakkında sizlere danışmak istedim regülatör resmi altta ilginiz için şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 20210516_105416.jpg
    20210516_105416.jpg
    296.4 KB · Görüntüleme: 38
  • 20210516_105437.jpg
    20210516_105437.jpg
    170.6 KB · Görüntüleme: 34
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
480/260 normal değil

AVR kartınız arızalanmış olaabilir nominal voltajı 400/230 V olmalı kontrol mödülü aşırı gerilim ikazı vermiyor mu yük dengesiz olabilir jeneratörler dengesiz olarak %30 a kadar yüklenebilir aksi takdirde nötr kayması sebebi ile faz nötr gerilimi yükselebilir jeneratör fazlarından birisi veya ikisi çıkış vermiyordur (alternatör arızalanmıştır) kontrol cihazınız arızalı gibi gözüküyor.
 