Jeneratörlerin Otomatik calısmama problemleri

exantemain

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
3 adet main 925 kw jeneratör 1 tanede emegency jeneratör var.Bu main jeneratörlerden biri calısırken herhangi bir sebepten dolayı stop edince direk emergency jeneratör calısıyor.Normalde o 2 tane calısmayan st-by konumunda olan jeneratörlerin calısması gerekmiyormu ?Bizim bir jeneratör stop edince direk emergency jeneratör calısıyor.O kalan 2 jeneratör start etmiyor.PLC sistemi var üzerinde.Problem buysa PLC demi bir sıkıntı var.Yoksa Normal sistem bumudur. Bu konuda bilgi sahibi arkadaslarımdan yardım talep ederim.simdiden tesekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Programınının back upı var mı? oraya bakmak lazım.
Eğer bazen 3 jeneratörün çalışacağı durum varsa bu emergency yedek olarak tutulup bu üçünden biri arızaya geçtiğinde devreye girmesi
için programlnamış olabilir. Bunun ,ç,n 3 jeneraötürün de aynı anda çalışma durumu var mı ona bakmak lazım.
 
konuyu anlamadım
1 -3 adet main olan senkronmu çalışıyor

2- tüm jeneratörler aynı barayamı enerjiyi yüklüyor
3- kuplaj nerede

4 -transfer pasnosumu var

yani soru çok muğlak açarsan yardımcı olabilirim
 