1
Arkadaşlar merhaba.Şöyle bir sorum olacak '' 2 adet 1250kVA jenaratör (asıl-yedek) düşünelim ve 2 adet 1600 kVA (asıl-yedek)Trafom var.Jenaratör - Trafo AG baraları arasına manuel kuplaj şalteri istenmekte.Ve Tek hat şemasında Her iki jenaratör ve trafoda görünmesini istenmekte...Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba,
iki trafo birbirini yedekliyorsa ve iki jeneratörde birbirini yedekliyorsa bu demektirki tek yük barası var. Yok eğer iki yük barası var ve ve aralarında manuel kuplaj şalteri varsa bu demektir ki her bir trafo ayrı ayrı baraları besliyor ve jeneratörlerin her biriside bir trafonun yedeği olarak çalışmakta. Ben çalıştığım projelerde bu ikincisini çok gördüm, birinciyi hiç görmedim. Buraya nasıl çizeceğimi bilmiyorum. Mail verirsen elle çizip tarayıp gönderirim.
 
Trafo ve jeneratörün olduğu bir yerde "manual kuplaj şalteri" nasıl çalışır? pek anlayamadım bunu..
sanırım burada ana panoya jeneratör ve Şebeke olarak iki hat gidecek..jeneratörün gücü düşük olduğu için..
 
Soruyu soran kişi detay vermez ise birsürü alakalı-alakasız yorum çıkar. Kuplaj işini manuel düşünmek manevrayı teknik elemana bırakmak demek olur insan hatası faktörü devreye girer. Sistem otomatik olmalıdır, otomatik sistemde arıza olursa şalter elle kurulup manuel kuplajıda zaten yapılır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…