Jenaratör şebeke olduğu halde devreden çıkmıyor

Usta sistemin sebeke jeneratör senkron Bi sistem Şebeke gelince jeneratör sebeke ile senkron olmak istemiş kart problem yok büyük ihtimal Kapatma göndermiş kapatmamıs yada kapatmış konum bilgisi gelmemiş ve kart hataya düşmüş jeneratör dewam etmiş sakter baglantılarına ve bobinlerine bakmak lazım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sorunum çözüldü şebeke gidiyor jeneratör devreye giriyor ancak çıkmıyor ise öncelikle ölçümleri yapın ben ölçtüğümde jeneratör notrunun olmadığını fark ettim jeneratöre nötr verdikten sonra bir problem kalmadı
 