Jenaratör çalışınca tmş atması?

Abi en güzeli ben bi servise çağırayım beni aşıyor bu konu :)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
@İşçi Mühendis çok güzel tespitte bulunmuş. Ancak böyle bir durumdan emin olabilmek için;
1- jeneratöre işletme topraklaması yapıldı mı? (Hiç sanmıyorum-Genelde yapılmaz)
2- Yapılan işletme topraklaması Şebeke ile birleştirildi mi ?
Uzman abi jeneratörün alternatör içersinden sarı/yeşil 120mm2 nyaf kablo ile gövdeye bağlanır ordan topraklama yaptığımzda yıldız topraklamasını yapmış olmaz mıyız? yanlış hatırlamıyorsam kılavuzunda öyle yazıyordu. yoksa nötr barası mı topraklanır?
 
Son düzenleme:
Uzman abi jeneratörün alternatör içersinden sarı/yeşil 120mm2 nyaf kablo ile gövdeye bağlanır ordan topraklama yaptığımzda yıldız topraklamasını yapmış olmaz mıyız? yanlış hatırlamıyorsam kılavuzunda öyle yazıyordu. yoksa nötr barası mı topraklanır?

Alternatör içerisinden gelen sarıyeşil kablo nereye bağlı önce onu bilmek lazım. Büyük bir jeneratör firmasının yetkili servis sahibi samimi arkadaşım. 500 jeneratör montajında 1 en fazla 2 adet çıkıyor işletme topraklaması isteyen dedi. Yani genel olarak yapılmayan bir işlem. (Yanlış anlaşılmasın doğruluğunu savunduğum falan yok olanı anlatıyorum.)
 
Alternatör içerisinden gelen sarıyeşil kablo nereye bağlı önce onu bilmek lazım. Büyük bir jeneratör firmasının yetkili servis sahibi samimi arkadaşım. 500 jeneratör montajında 1 en fazla 2 adet çıkıyor işletme topraklaması isteyen dedi. Yani genel olarak yapılmayan bir işlem. (Yanlış anlaşılmasın doğruluğunu savunduğum falan yok olanı anlatıyorum.)
bahsettiğiniz değerlerde genset montaj kılavuzunda öyle belirtiliyordu tam emin değilim, ben de yıldız noktası topraklandı olarak farzettiydim
bu forumda jeneratör konusunda uzman arkadaşlar vardı belki onlar aydınlatır bizi bu konuda.
 
bahsettiğiniz değerlerde genset montaj kılavuzunda öyle belirtiliyordu tam emin değilim, ben de yıldız noktası topraklandı olarak farzettiydim
bu forumda jeneratör konusunda uzman arkadaşlar vardı belki onlar aydınlatır bizi bu konuda.

Bunu ona buna sormana gerek yok. Nötr barası topraklamasına işletme topraklaması denir. Bu trafodada böyledir jeneratörde de :)
Sana o yüzden sarıyeşil kablo nerden geliyor bilmen lazım dedim !
 