Mrb ,
Ben bir proje uzerinde calisiyorum ve HMI uzerinde koymus oldugum sayi gir butonlarina sayi girmeden ( 4 adet ve $0.2 boton ) start boton u aktif olmamasi gerekiyor,
yani : tum 4 adet istenilen sayilari girdikten sonra PLC ye yazdir komutu $0.2 bastiktan sonra start botonu aktif olacak. bu konu hakkinda bana yardimci olmanizi rica ediyorum
simdiden tesekkur ediyorum
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.

mmtkaya1

Paylaşımcı üye
Katılım
13 Tem 2011
Mesajlar
620
Puanları
106
Konum
Balıkesir
Antek Merhabalar;
girdiğiniz 4 sayı şifre gibi işlem yapacak ,yoksa bir değer ataması mı olacak,eğer şifre ise butonun görünürlüğünü şifreye bağımlı yapabilirsiniz,eğer değer atama yapacaksanız plc den bir değer atama tamam biti ayarlayın değer atama tamam olduğunda biti set edin,set ettiğiniz bit ile butonu görünür yapabilirsiniz..
Bir de hangi marka ekran ve plc kullanıyorsunuz

Kolay Gelsin
 
Konu Sah

ANTEK

Üye
Katılım
30 Haz 2018
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
58
Mmtkaya mrb , , cok tesekkur ederim cevabiniz icin,
benim Delta DOB - B hmi elimde mevcut , ayrica bu islemi macro ile mumkun mu acaba , yardimci oldugunuz icin cok tesekkur ederim.

iyi gunler dilerim
 

elektronikmuh

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
2,080
Puanları
1,866
Yaş
44
ButonHMIGösterGizle[Bool] :=
(GirilenSayı1==İstenenSayı1) AND (GirilenSayı2==İstenenSayı2) AND
(GirilenSayı3==İstenenSayı3) AND (GirilenSayı4==İstenenSayı4);

"ButonHMIGösterGizle" bool tipindeki değişkeni butonun visible özelliğine bağlayıp gösterip gizlenebilir.
 