Inverter akü arası sigorta seçimi

Katılım
22 Nis 2021
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
23
Merhaba, 48 volt akü sistemim ve 5 kw inverterim var. Aralarında 50 amperlik sigorta vardı ama gücü çok çektiğim zamanlarda sigorta atıyordu. Boşta bir tane daha 50 amper sigortam var. O kabloyu ortada ikiye ayırıp bakır tellerin yarısını bir sigortadan yarısını bir sigortadan geçirsem ve tekrar birleştirsem bir sorun olur mu? Sigortalar hem artı hem eksi girişe ve çıkışa sahip tekli sigortalar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sigorta inverterin gücüne göre takılmıştır siniz sigotayı yükseltir seniz inverterin veya başka bir şeylerin yanmasına ve bozulmasına neden olursunuz
 
Sigortayı ben taktım, inverter 5kw gücünde olduğu için 100 amper olması gerektiğini düşünüyorum 48*100= 4800 watt sonucuna varıyorum çünkü.
 

5KVA 4000W 48 Volt Tam Sinus İnverter

Bütün işlemler cihaz tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
Şarj Kontrol cihazı, ürün içerisinde dahili olarak bulunmaktadır. Ayrıca Şarj kontrol cihazı satın almaya gerek kalmaz.
Şebekeden aküleri şarj etme (redresör) özelliği mevcuttur.

Demeraj Yükü ( tepe gücü) 8.000 Watt / 3 sn.
gesper3.jpg

Özellikler:
Sürekli Çıkış Gücü: 4000 Watt (max.)
Tepe Gücü: 8000 Watt (max.) 3 saniyeliğine
Tam Sinüs 230VAC Nominal + -10% 5000 VA
Şebeke Giriş Voltajı: 90-280VAC 50/60Hz (otomatik algılama) - Ayarlanabilir çıkış voltajı
Ayarlanabilir Akü Şarj Gücü: 48 Volt 50 Amper (max.)
PWM Charger (Şarj Regülatörü) : 50 Amper 37-125VDC
Giriş gücü: 3000W Güneş Paneli bağlanabilir
Koruma: Aşırı sıcaklık, Aşırı yük, Kısa devre,
Verimlilik: %98
Kaynaklar Arası Tranfer Süresi: 20 milisaniye altında
Beklemede Güç Tüketimi: 4 Watt
Garanti Süresi: 2 Yıl
Sertifikalar: CE, VDE 0126-1-1, AS3100/AS4777, Röhrs, RD 1663, G83/1-1

SENİN SİSTEM SANIRIM BU
 
Lexronun 5kw inverteri benim inverter, burda 5kva 4000 watt demiş. Benim elimdeki 5kva 5000 watt. Ama evet sistem bu şekilde.
 
Merhaba, bende de benzeri bir sorun var. 2400W lık inverter ile 24V akü arasındaki 40A sigortam 2400W üzeri yük çekince (ilk defa) attı ve inverter arızalandı. Sizde akü ile inverter arasındaki sigorta atınca inverter'in arızalanması gibi bir sorun oldu mu?

Inverter kullanım kılavuzuna göre araya sigorta değil de 250A akü ayırıcı şalter koymak gerekiyormuş. Kullanıcı hatası dediler.

Neden 40A sigorta koydun derseniz, inverter MPPT şarjı 40A. Orada bir yanlış yaptığımı da kabul ediyorum. Inverter'a 2400W yük binince aküden 100A geçti. Sadece bu akü sigortası atınca inverter'ın arızalanması tuhaf geldi.
 
Merhaba, bende de benzeri bir sorun var. 2400W lık inverter ile 24V akü arasındaki 40A sigortam 2400W üzeri yük çekince (ilk defa) attı ve inverter arızalandı. Sizde akü ile inverter arasındaki sigorta atınca inverter'in arızalanması gibi bir sorun oldu mu?

Inverter kullanım kılavuzuna göre araya sigorta değil de 250A akü ayırıcı şalter koymak gerekiyormuş. Kullanıcı hatası dediler.

Neden 40A sigorta koydun derseniz, inverter MPPT şarjı 40A. Orada bir yanlış yaptığımı da kabul ediyorum. Inverter'a 2400W yük binince aküden 100A geçti. Sadece bu akü sigortası atınca inverter'ın arızalanması tuhaf geldi.

Siz doğru olanı yapmışsınız. 40 amper sigorta 24 voltta yaklaşık 1000 watt guc demektir. Sizin inverter 2400 watt ise inverter zorlanmadan sigortaniz atmış olur.

Bence sorun sigorta kaynaklı değil. Sorun inverter arizalandigi için sigortaniz attı.

Sigorta yüzünden bozulan cihaz olmaz. Olsa idi koruma için her yerde evde arabada v.s. sigorta kullanılmazdi.

Bence sizin inverter firmasi garantiye sokmamak için bahane uydurmuş.
 