arkadaşlar iyi akşamlar trafodan 4000 metre uzaklıkta 10 kw monofaz yük var kaçlık alüminyum kablo kullanmak gerekiyor ve regülatör gerekli olurmu. gerekiyorsa nasıl bir regülatör önerebilirsiniz şimdiden teşekkür ederm. bu arada trafo 100 kw
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
monofaze için mesafeyi kısaltmanız gerekmektedir. hesaplamaları kendiniz yapmak isterseniz imza'daki program indirin.
 
AG'de mesafe çok uzun bence arkadaşların yorumlarını bekle istersen.
 
yükünün karekterine güre Ups işini görebilir, tabi kablo mayiyeti yada trafoyu daha yakın bir yere konumlandırma maliyeti ve Ups maliyetini birbiriyle kıyaslamak lazım.
 

Yük nedir? Motor ise kalkınma esnasında yüksek akım çeker bu sebepten regülatör olmaz.
En ucuz Al iletkenle halledersin.
Eğer trafoyu tek sen kullanıyorsan kademe ayarıyla oynayarak tel kesitini ve gerilim düşümü işini hallede bilirsin.
 
bunun için en iyi çözüm bulunduğun yerdeki elektrik idaresinden bilgi almak çünkü deneme yanılma yoluyla maliyeti pahalı olur.
 
4 km ötede ikinci bir elektrik abonesi almanız en ucuzu olacaktır.
 