iletken tespiti ve gerilim düşümü

Öncelikle elektrik dağıtım şirketine 10 kW mono phase güç talebiyle resmi müracaatını yapmalısın. Büyük ihtimalle dağıtım şirketi böyle bir mesafe ve güç için trafolu bir Şebeke tesis etmeni talep edecektir. Yükün eğer sürekli ise 40 kVA bir trafo tesis etmen gerekli. Eğer geçici bir çalışma yapacaksan bir adet 10 kW mono phase jeneratör kullanmalısın. Güç regülatörü gerilimi yükseltmez. Yüksek gelen voltajı 220 volta sınırlar. Yani ekstradan gerilim yükseltme diye bir şansın yok. UPS sistemi kurmak istersen buda jeneratörden pahalıya gelir. En iyi opsiyon jeneratör gözüküyor gibi.
 