iletken tespiti ve gerilim düşümü

y_yaylagul

Üye
Katılım
6 Ocak 2011
Mesajlar
83
Puanları
1
arkadaşlar iyi akşamlar trafodan 4000 metre uzaklıkta 10 kw monofaz yük var kaçlık alüminyum kablo kullanmak gerekiyor ve regülatör gerekli olurmu. gerekiyorsa nasıl bir regülatör önerebilirsiniz şimdiden teşekkür ederm. bu arada trafo 100 kw
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
monofaze için mesafeyi kısaltmanız gerekmektedir. hesaplamaları kendiniz yapmak isterseniz imza'daki program indirin.
 
bence faydası olmaz
 
AG'de mesafe çok uzun bence arkadaşların yorumlarını bekle istersen.
 
yükünün karekterine güre Ups işini görebilir, tabi kablo mayiyeti yada trafoyu daha yakın bir yere konumlandırma maliyeti ve Ups maliyetini birbiriyle kıyaslamak lazım.
 
arkadaşlar iyi akşamlar trafodan 4000 metre uzaklıkta 10 kw monofaz yük var kaçlık alüminyum kablo kullanmak gerekiyor ve regülatör gerekli olurmu. gerekiyorsa nasıl bir regülatör önerebilirsiniz şimdiden teşekkür ederm. bu arada trafo 100 kw

Yük nedir? Motor ise kalkınma esnasında yüksek akım çeker bu sebepten regülatör olmaz.
En ucuz Al iletkenle halledersin.
Eğer trafoyu tek sen kullanıyorsan kademe ayarıyla oynayarak tel kesitini ve gerilim düşümü işini hallede bilirsin.
 
bunun için en iyi çözüm bulunduğun yerdeki elektrik idaresinden bilgi almak çünkü deneme yanılma yoluyla maliyeti pahalı olur.
 
4 km ötede ikinci bir elektrik abonesi almanız en ucuzu olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst