işletme topraklaması yardım

Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
53
4 Adet 315 kw motorumuz var.Motorların topraklaması var,panolar ayrı bir odada,çalışma şekli reosto,motorlarda kullandığımız topraklamayı paraler olarak panolara taşıdık fakat zannedersem yeterli gelmiyor.Mesela motor koruma,zaman saat,i çok sık arıza yapıyor,aynı zamanda yanmaması gereken sinyal lambaları zayıf bir şekilde yanıyor.Ne yapmam lazım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
4 Adet 315 kw motorumuz var.Motorların topraklaması var,panolar ayrı bir odada,çalışma şekli reosto,motorlarda kullandığımız topraklamayı paraler olarak panolara taşıdık fakat zannedersem yeterli gelmiyor.Mesela motor koruma,zaman saat,i çok sık arıza yapıyor,aynı zamanda yanmaması gereken sinyal lambaları zayıf bir şekilde yanıyor.Ne yapmam lazım.

baslikta "isletme topraklamasi yardim" diyor, soruya bakiyorum "motor". Motor'larda isletme topraklamasi olmaz. Cekmis oldugunuz topraklama, koruma topraklamasi olmali.

Panodaki notr ile motor yuzeyleri arasinda bir temas varmi olcu aleti ile kontrol edilmeli.
 