arkadaşlar iç tesisat yönetmeliğinde bir evdeki tüm prizlerişn topraklı olması gerekiyormu yoksa sadece banyo ve mutfaklarınmı topraklı olması gerekiyor bir de toprak kablo kesitinin kaçlık olması gerekiyor yönetmelikte
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
tüm prizler topraklı olacaktır.
eski yönetmeliğe göre mutfak ve banyo ile sınırlıydı.
toprak kablo kesiti için. faz kesiti 16 mm2 ye kadar olan hatlarda faz kesiti ile aynı olmalı.
faz kesiti 16mm2 ile 35mm2 arasında ise toprak kesiti 16mm2 olmalı
faz kesiti 35mm2 den fazla ise toprak kesiti faz kesitinin yarısı olmalıdır.
 
Aydınlatmaların da topraklı olması gerekir.
 