Sayın ustalar su basan 3_6 arası basınçla çalışan pompamız var kumanda sistemiyle satın aldık kontaktörü yapışık kalınca pompa uçuyor bıraksak sonuna kadar gidecek. Bu sisteme ne eklemeliyimki kontaktör yapışık kalınca durdursun tşk.ler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sistem 6 yıllık var motor yandı sarıma yolladım gelince yol verdim baktım basınç 6 da motor duracağına devam ediyor baktım kontaktör yapışmış değiştirdim düzeldi yarın öbür gün biz başında yokken yapışır boruları patlatırız .
Yapışık kalıyorsa kontaktörün bir büyüğünü alın, zaten o güç değeri için kontaktörlerin fiyatı yüksek değildir. Pensampermetre ile akımları kontrol ettiniz mi?
farklı devreler yapabilirsin mekanik emniyet ventili atabilirsin bir adet basınç şalteri daha ekleyip alarmı çaldırabilirsin yada kaçak akım rölesi ekleyip bunu devre dışı bırakabilirsin
Slm. Bu gibi durumlar için Çift yada Üç tane kontaktör kullanılabilir Tabi motor koruma unsurları ile birlikte. Her bir kontaktör yardımcı kontağından da bir lamba yakarak sinyal ala bilirsin böylelikle lambası yanık kalan kontaktörün Yapışık olduğunuda tespit edebilirsiniz.
Motor koruma şalterini de hassas ayarlamak gerek Motor üzerinde yazan akım değerine ayarlamak gerekir.
Yada Çalışırken akım ölçersiniz 6 bar basıncı geçtiği anki akım değerini ölçüp Motor koruma şalterini ona göre de ayarlaya bilirsiniz. 6 bar basıncı geçtiğinde muhtemelen motor zorlanmaya başlayacak ve çektiiği akım artma eğilimi gösterecektir diye düşünüyorum. İyi çalışmalar.