Her bir fazdan 30 Amper geçiyorsa kaç KVA ?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
Merhaba trifaze bir jeneratör seçmek istiyorum. Her bir fazdan 30 amper geçiyorsa kaç KVA'lık jeneratör lazım? bunu hesaplayarak yapar mısınız formülünü bilmiyorumda ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selamlar,

Her faz 30 A ölçülmüş ise eşdeğer akımın I eş = 1,73x I dan; 1,73x 30 = 51,90 A çıkar.

S= 1,73xUxIeş = 1,73x380x51,90 = 34.12 kVA çıkar. Bu değerdeki bir jeneratörün iç kayıplarını da katarsan 40 veya 45 kVA çıkmaz mı üstadlarım
 
Selamlar,

Her faz 30 A ölçülmüş ise eşdeğer akımın I eş = 1,73x I dan; 1,73x 30 = 51,90 A çıkar.

S= 1,73xUxIeş = 1,73x380x51,90 = 34.12 kVA çıkar. Bu değerdeki bir jeneratörün iç kayıplarını da katarsan 40 veya 45 kVA çıkmaz mı üstadlarım
Ustad siz bi aktif güç gorunur güç formüllerini bi tekrar gözden geçirin isterseniz.? Unutmussunuz belliki?
 
Yıldız bağlantı mevcut, kol akımı hat akımına eşit oluyor. Teşekkür ederim
 
Son düzenleme: