Hem Kapasitif Hem Reaktif Ceza Sorunu

Hocam ayni sorun bendede var.
2.5 km havai hat sonrasinda 2 adet trafo mevcut. Og referansli sont reaktorlu svc li sistem yaptik hala dusuremedik kapasitif %16 nin altina dusmuyor. Aktif tuketim azaldi. Role entes rgsr 24 s og mevcut. İki trafoyuda ayni sisteme cevirdik fakat cozum alamadik. Tum kompanzasyonu kapattigimizda %20 kapasitif devam ediyor. Siz soruna cozum bulduysaniz eger donus yapabilirmisiniz iyi bayramlar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.



Arkadaşlar aslında bu sorunun çözümü o kadar basit değil o.g referanslı kompanzasyon sistemleri en fazla trafonun primer giriş ve çıkışının ölçümünü alır.Bu nedenle ekrandan okuduğunuz akım değerleri de yük ve sonrasına aittir.Yani öncesinde kalan XLPE kablodan kaynaklanan kapasitif etkiyi göremez.Bu sorunun birden fazla çözümü var aslında rekatif güç hesaplanarak o.g kısmına hatta paralel şönt reaktör bağlanabilir.Yada o.g referanslı rölelerinizi endüktif tarafta çalıştırarak (ihtiyacı oranında) çözüm oluşturulabilir.Bazı marka röleler bunu yapabiliyor Entes,Gurup Arge,Kael gibi markalar.
 
Son düzenleme:
Sadece röleyi endüktif eksende bırakmak maalesef yeterli olmuyor. Geceleri, bayramları ve Bakım dönemleri gibi yükün olmadığı yada minimum olduğu zamanlarda uzun mesafeli xlpe kabloların kapasitif etkisini ortadan kaldıracak olan tek şey şönt reaktördür. Şönt reaktör bu nedenle şarttır.
 
Son düzenleme:
Gurup arge rölelerde şönt reaktör bağlayarak iki yönlü olarak (endüktif -kapasitif) )kablo kapasitesi hesaplanarak uzman ayarları kısmından ihtiyacı miktarında endüktif yada kapasitif yönde röle çok hassas olarak çalıştırılabilir.Birkaç uygulamasını yaptım çok başarılı oldu.Bu özellik yüksüz durumdaki ceza olayını ortadan kaldırıyor.

Kullanım kılavuzundan alıntı;

 
Son düzenleme:

Evet bu başarının sebebi reaktörün sürülebilmesinden kaynaklanıyor. Reaktörün küçük aktif kayıpları dezavantaj olarak görülsede sonuçta hassas bir kompanzasyon yapılmış oluyor.
 
Arkadaşlar gurup argede bahsetmiş olduğum özelliğin benzeri tense MT18 serisinde de var ayarlar kısmında PFC sabit kademe özelliği olarak geçiyor.Bu özellikte ek olarak saat girebiliyorsunuz tesisin yüksüz olduğu zamanlarda devreye sokup çıkarabiliyorsunuz.

 
Ustam benzer bi sorunda bende var yardımcı olurmusun
 
Ustam benzer bi sorunda bende var yardımcı olurmusun
trafo sabit kondansatörü ekleyip(yaklaşık trafo kapasitesinin %1-2 arası), rölenin kontrolündeki ilk kademelerin değerlerini de ufaltarak dener misin? 1kvar ise 0.5, 0.5 ise 0.33kvar yap. bir de dengesiz yüklenme var ise ilk kademeleri farklı fazlar için yap. 1.kademe R için 0.5kvar 2. kademe S için 0.5kvar 3.kademe t için 0.5 kvar. 4.kademe 3 fazlı 1kvar, 5.kademe 3 fazlı 1.5 kvar şeklinde devam etsin mesela.
 